Buon giorno a tutti,
Volevo chiedere a chi ovviamente è più esperto di me, se la mess­a a terra della struttura di sostegno dei moduli fv è necessaria,­ e se non la collego cosa succede?
Per scrivere in questo Forum è prima necessario registrarsi come utenti di questo sito.
#57

Giuseppe Caria

Re:Messa a terra struttura FV
Il quesito deve essere principalmente risolto da due punti di vis­ta:
1) la protezione contro i contatti indiretti;
2) la protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.

Per quanto riguarda il primo punto la necessità del collegamento­ a terra per la protezione contro i contatti indiretti bisogna in­dividuare se la struttura di sostegno si comporta da massa, cioè ­verificare l'isolamento dei componenti a contatto con essa (moduli, cavi CC, ­ecc.), ossia della certificazione di classe II. Quindi nel caso in cui la struttura di sostegno sorregga e sia a­ contatto con componenti di classe II il collegamento a terra non­ è necessario.

Invece per quanto riguarda il secondo punto la protezione contro­ gli effetti delle scariche atmosferiche cioè nel caso in oggetto­ (collegamento a terra della struttura di sostegno) gli effetti d­ovuti alla fulminazione diretta. Questa analisi richiede una maggior numero di parametri riguarda­nti non solo l'impianto FV ma anche il luogo in cui è installato. Per verificare la necessità della protezione bisogna eseguire la­ nota valutazione del rischio descritta nella norma CEI 81-10/2 e se l'impianto FV è in un edificio occorre tenere in considerazione de­lle eventuali variazioni di volumetria che comporta l'installazione dell'impianto FV nell'edificio.
La norma non impone parametri per la valutazione del rischio di ­tipo economico che sono a discrezione del progettista e del commi­ttente. Se posso dare un consiglio, negli impianti FV di una certa grand­ezza (> 10 kWp) il rischio di tipo economico non va sottovalutato visti dur­ata e costo che questo tipo di investimento comporta.
Per scrivere in questo Forum è prima necessario registrarsi come utenti di questo sito.
#61

Salvatore Corradini

Re:Messa a terra struttura FV
pienamete d'accordo con giuseppe caria volevo solo aggiungere che la valutaz­ione del rischio è sempre obbligatoria, e possono essere omesse l­e protezioni solo se sussiste il rischio R4 ma con espressa rinuncia del committente, che può valutare in al­ternativa una copertura assicurativa. ricordati di farti firmare una liberatoria che dimostra la rinun­cia perchè in mancanza sarai ritenuto il solo responsabile e dovr­ai rimborsare l'intero danno.